czwartek, 25 kwietnia 2024 napisz DONOS@
Polityka

 Nowy temat  |  Spis tematów  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Zaloguj   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
PiSlamska bezczelność

jak się obawiasz to może lepiej idź gdzieś gdzie ci uszyją taka suknie. kobiety raczej maja dobra intuicje. ja bym nie ryzykowała bo tez już nie raz słyszałam podobne opinie o tamtym salonie.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: PiSlamska bezczelność

sprzedam se g502. zainteresowani pisać. tanioooo!!!!!!!!



Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: PiSlamska bezczelność

4.4. Rurociąg.
Wymieniane przyłącze wysokoparametrowej sieci cieplnej zaprojektowano z rur stalowych czarnych w wersji warszawskiej (grubościennej), preizolowanych DN65 (76.1x7.1)/140 w technologii Finpol Rohr z instalacją alarmową rezystancyjną Brandes.
Izolacja termiczna z zewnętrznym płaszczem ochronnym wykonane są fabrycznie
i przystosowane do bezpośredniego układania w gruncie.
Rurociągi te przystosowane są do pracy w następujących warunkach:
ciśnienie robocze do 16 bar.
ciśnienie próbne 1,25pr.
maksymalna temp. robocza 144oC, z możliwością krótkotrwałego (kilka tygodni
w roku) - okresowego podwyższenia do 160oC.
W polskich warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych średnia temperatura zasilania w sezonie wynosi 85÷95oC. Natomiast okres, w którym niezbędna jest temperatura zasilania 130÷150oC nie przekracza kilku dni.
Rury preizolowane FINPOL ROHR składają się z trzech integralnych części:
• rury stalowej,
• otaczającej jej pianki sztywnej PUR (z poliuretanu),
• płaszcza zewnętrznego z twardego poliuretanu.
Izolacja termiczna ma niski współczynnik przewodności cieplnej i spełnia wymogi
PN-EN253.
Sieć projektuje się z rur grubościennych o długościach 6m.
Załamania po trasie i na spadkach realizować przez odchylenie do 2,5o na połączeniach mufowych, a pozostałe przez gotowe kolana.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: PiSlamska bezczelność

Wymiary wykopu wykonać zgodnie z wytycznymi montażu rur preizolowanych firmy Finpol Rohr. Sam wykop w miejscach kolizji wykonywać ręcznie. W razie rozbieżności rzeczywistych rzędnych kolizji z podanymi w projekcie należy zawiadomić projektanta.
Wykopy powinny być wykonane w sposób umożliwiający swobodne wykonanie robót demontażowych i montażowych.
Wykopy wykonać jako ciągłe o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkładem urobku obok wykopu w odległości minimum 0,7 m i częściowym wywozem nadmiaru ziemi. Na czas budowy wykop zabezpieczyć zaporami z desek lub oznakować taśmą PE koloru biało- czerownego oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Na ciągach pieszych wykonać kładki i pomosty komunikacyjne.
Wymagane wymiary wykopów podano w części rysunkowej opracowania.
Głębokość wykopów powinna być większa o 10 cm od zagłębienia spodu rury, w celu umożliwienia wykonania podsypki piaskowej.
1) Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotów o ostrych krawędziach o granulacji 0÷8 mm. Grubość warstwy podsypki powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Warstwę tą należy zagęścić przez ubicie ręczne.
2) Co najmniej 10 cm nad powierzchnię rury wykonać zasypkę z piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotów o ostrych krawędziach.
3) Zasypkę wykopu do powierzchni terenu wykonać warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym zagęszczeniem, gruntem rodzimym – spełniającym wymagania PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”- do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Zasypanie wykopów należy wykonać po zakończeniu robót montażowych, przeprowadzeniu badania spoin i wykonaniu prób szczelności. Warstwę należy zasypać gruntem rodzimym, starannie ubitym, pozbawionym większych brył i materiałów organicznych, materiałem takim samym jak podsypka.
W miejscach wykonywania połączeń wykopy należy odpowiednio pogłębić i poszerzyć (około. 30-40 cm). Przed zasypaniem rurociągów należy w strefach kompensacji, w miejscach usytuowania kolan zastosować poduszki kompensacyjne i wykonać obsypkę piaskową. Na wierzchu pierwszej warstwy zasypowej należy ułożyć taśmy ostrzegawcze.
Uwaga:
W pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywać ręcznie. Krzyżujące się rurociągi nie powinny być ułożone bliżej niż 150 mm od płaszcza osłonowego rury preizolowanej (lub zgodnie z wymaganiami przepisów branżowych).
Po zakończeniu robót ziemnych należy przywrócić nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Odpowiedz na tę wiadomość
 Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 


 Logowanie użytkownika
 Imię (nazwa) użytkownika:
 Hasło:
 Pamiętaj mnie:
   
Nie masz konta? - Zarejestruj się
 Nie pamiętasz hasła?
Podaj Twój e-mail albo nazwę użytkownika poniżej a nowe hasło zostanie wysłane na e-mail skojarzony z Twoim profilem.


Posty, których jedynym celem jest kopiowanie artykułów prasowych lub reklama - będą kasowane

Ogłoszenia płatne


Formatowanie tekstu
Za treść wpisów odpowiedzialność ponoszą ich autorzy.
phorum.org