Re: PiSlamska bezczelność

4.4. Rurociąg.
Wymieniane przyłącze wysokoparametrowej sieci cieplnej zaprojektowano z rur stalowych czarnych w wersji warszawskiej (grubościennej), preizolowanych DN65 (76.1x7.1)/140 w technologii Finpol Rohr z instalacją alarmową rezystancyjną Brandes.
Izolacja termiczna z zewnętrznym płaszczem ochronnym wykonane są fabrycznie
i przystosowane do bezpośredniego układania w gruncie.
Rurociągi te przystosowane są do pracy w następujących warunkach:
ciśnienie robocze do 16 bar.
ciśnienie próbne 1,25pr.
maksymalna temp. robocza 144oC, z możliwością krótkotrwałego (kilka tygodni
w roku) - okresowego podwyższenia do 160oC.
W polskich warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych średnia temperatura zasilania w sezonie wynosi 85÷95oC. Natomiast okres, w którym niezbędna jest temperatura zasilania 130÷150oC nie przekracza kilku dni.
Rury preizolowane FINPOL ROHR składają się z trzech integralnych części:
• rury stalowej,
• otaczającej jej pianki sztywnej PUR (z poliuretanu),
• płaszcza zewnętrznego z twardego poliuretanu.
Izolacja termiczna ma niski współczynnik przewodności cieplnej i spełnia wymogi
PN-EN253.
Sieć projektuje się z rur grubościennych o długościach 6m.
Załamania po trasie i na spadkach realizować przez odchylenie do 2,5o na połączeniach mufowych, a pozostałe przez gotowe kolana.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: PiSlamska bezczelność

Wymiary wykopu wykonać zgodnie z wytycznymi montażu rur preizolowanych firmy Finpol Rohr. Sam wykop w miejscach kolizji wykonywać ręcznie. W razie rozbieżności rzeczywistych rzędnych kolizji z podanymi w projekcie należy zawiadomić projektanta.
Wykopy powinny być wykonane w sposób umożliwiający swobodne wykonanie robót demontażowych i montażowych.
Wykopy wykonać jako ciągłe o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkładem urobku obok wykopu w odległości minimum 0,7 m i częściowym wywozem nadmiaru ziemi. Na czas budowy wykop zabezpieczyć zaporami z desek lub oznakować taśmą PE koloru biało- czerownego oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Na ciągach pieszych wykonać kładki i pomosty komunikacyjne.
Wymagane wymiary wykopów podano w części rysunkowej opracowania.
Głębokość wykopów powinna być większa o 10 cm od zagłębienia spodu rury, w celu umożliwienia wykonania podsypki piaskowej.
1) Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotów o ostrych krawędziach o granulacji 0÷8 mm. Grubość warstwy podsypki powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Warstwę tą należy zagęścić przez ubicie ręczne.
2) Co najmniej 10 cm nad powierzchnię rury wykonać zasypkę z piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotów o ostrych krawędziach.
3) Zasypkę wykopu do powierzchni terenu wykonać warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym zagęszczeniem, gruntem rodzimym – spełniającym wymagania PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”- do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Zasypanie wykopów należy wykonać po zakończeniu robót montażowych, przeprowadzeniu badania spoin i wykonaniu prób szczelności. Warstwę należy zasypać gruntem rodzimym, starannie ubitym, pozbawionym większych brył i materiałów organicznych, materiałem takim samym jak podsypka.
W miejscach wykonywania połączeń wykopy należy odpowiednio pogłębić i poszerzyć (około. 30-40 cm). Przed zasypaniem rurociągów należy w strefach kompensacji, w miejscach usytuowania kolan zastosować poduszki kompensacyjne i wykonać obsypkę piaskową. Na wierzchu pierwszej warstwy zasypowej należy ułożyć taśmy ostrzegawcze.
Uwaga:
W pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywać ręcznie. Krzyżujące się rurociągi nie powinny być ułożone bliżej niż 150 mm od płaszcza osłonowego rury preizolowanej (lub zgodnie z wymaganiami przepisów branżowych).
Po zakończeniu robót ziemnych należy przywrócić nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Odpowiedz na tę wiadomość
 Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 


 Logowanie użytkownika
 Imię (nazwa) użytkownika:
 Hasło:
 Pamiętaj mnie:
   
Nie masz konta? - Zarejestruj się
 Nie pamiętasz hasła?
Podaj Twój e-mail albo nazwę użytkownika poniżej a nowe hasło zostanie wysłane na e-mail skojarzony z Twoim profilem.


Posty, których jedynym celem jest kopiowanie artykułów prasowych lub reklama - będą kasowane

Ogłoszenia płatne


Formatowanie tekstu
Za treść wpisów odpowiedzialność ponoszą ich autorzy.
phorum.org