4.4. Rurociąg. Wymieniane przyłącze wysokoparametrowej sieci cieplnej zaprojektowano z rur stalowych czarnych w wersji warszawskiej (grubościennej), preizolowanych DN65 (76.1x7.1)/140 w technologii Finpol Rohr z instalacją alarmową rezystancyjną Brandes. Izolacja termiczna z zewnętrznym płaszczem ochronnym wykonane są fabrycznie i przystosowane do bezpośredniego układania w gruncie. Rurociągi te przystosowane są do pracy w następujących warunkach: ciśnienie robocze do 16 bar. ciśnienie próbne 1,25pr. maksymalna temp. robocza 144oC, z możliwością krótkotrwałego (kilka tygodni w roku) - okresowego podwyższenia do 160oC. W polskich warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych średnia temperatura zasilania w sezonie wynosi 85÷95oC. Natomiast okres, w którym niezbędna jest temperatura zasilania 130÷150oC nie przekracza kilku dni. Rury preizolowane FINPOL ROHR składają się z trzech integralnych części: • rury stalowej, • otaczającej jej pianki sztywnej PUR (z poliuretanu), • płaszcza zewnętrznego z twardego poliuretanu. Izolacja termiczna ma niski współczynnik przewodności cieplnej i spełnia wymogi PN-EN253. Sieć projektuje się z rur grubościennych o długościach 6m. Załamania po trasie i na spadkach realizować przez odchylenie do 2,5o na połączeniach mufowych, a pozostałe przez gotowe kolana.
|