Nowy temat | Spis tematów | Przejdź do wątku | Szukaj | Zaloguj | Nowszy wątek | Starszy wątek |
Ogrzewanie podłogowe (Konstytucji) jak sterować? |
Od kilku dni mieszkam na osiedlu Konstytucji w bloku z ogrzewaniem podłogowym. Właściciel mieszkania poinformował mnie, abym w celu regulacji ogrzewania sterował zaworem głównym a nie poszczególnymi na pomieszczenia, gdyż są awaryjne i mogą zacząć przeciekać. Mam pytanie jak ustawić zawór, który jest pod głównym (prawdopodobnie na powrocie). Czy ma być ustawiony tak samo jak główny, a może zamknięty bądź otwarty na max? Dla ułatwienia podsyłam zdjęcie podglądowe. Chodzi o ten niebieski zawór. <a href=http://zapodaj.net/957bf83ad647c.jpg.html>indeks.jpg</a> Drugie pytanie: Kiedy rozliczane jest ciepło w tych blokach?
|
Odpowiedz na tę wiadomość
|
Re: Ogrzewanie podłogowe (Konstytucji) jak sterować? |
Jakiś problem z obrazkami. Zdjęcie rozdzielacza pod linkiem: http://zapodaj.net/957bf83ad647c.jpg.html
|
Odpowiedz na tę wiadomość
|
Re: Ogrzewanie podłogowe (Konstytucji) jak sterować? |
Ten niebieski zawor to powrot ma byc otwarty na max. Wystarczy tym czerwonym regulować.
|
Odpowiedz na tę wiadomość
|
Wyświetlaj drzewo | Nowszy wątek | Starszy wątek |